Nick HEMETParticipantHello,
Petite question pour les spécialistes, j’ai bcp de consommateurs dans mon installation électrique (une trentaine en tout). Et grosso modo 5 zones ou directions de sortie depuis le tableau (1) soute / 2) plafond et aile droite / 3) aile gauche / 4) avant gauche / 5) avant droite)
Quelle est la meilleure manière de relier mes consommateurs au tableau de porte-fusible
a) 1 par 1 mais dans ce cas, il me faut un tableau immense
b) avec 1 gros câble par zone puis une fois arrivé sur sa zone, des câbles adaptés à chaque consommateur.
Dans ce cas, vous me confirmez que pour le calcul de la section de ce câble de départ, je dois additionner toutes les intensités de chaque appareil (en imaginant qu’ils fonctionneraient tous en même temps). Par exemple si j’ai 10 appareils à 2A, je considère 20A et calcule combien sur 8m A/R si ma zone est à 5m mais que je fais s’arrêter ce câble à 4m ?
Et le cas échéant, aux 4m, là où je dispatche, avec quel composant électronique faire repartir les petits câbles vers les consommateurs ?
Et faut-il replacer un fusible par consommateurs ?Merci d’avance.
-
Vanlife-FranceMaître des clésHello,
Je te répondrais en détail avec un schéma, attention à ton cas numéro 2. Mal fait, cela peut être dangereux ⚠️
Je te ferais un retour quand j’ai un peu de temps
-
Nick HEMETParticipantOops, tu m’inquiètes là !!!
J’attends ton retour alors 😉
Merci encore -
Vanlife-FranceMaître des clésHello,
Voila j’ai un peu de temps pour répondre à ta question “b”
Tu peux partir avec un gros câble qui sera de section à supporter l’intensité total du cumul de t’es petits câble, mais attention, avant de repartir avec un petit tu es obligé de remettre des fusibles.
Imagine que tu as un fusible de 20 ampères sur le gros câble et pas de fusible sur le petit câble, si tu court circuite le petit câble, il y a 20 ampères qui vont circuler avant que t’a ligne soit coupée par le fusible de 20 ampères.
C’est une idée de procéder comme ça, mais je vois un point négatif, c’est de ce retrouver avec des boites à fusible à différent endroit du fourgon. Personnellement je préfère tout centraliser à l’arrière. C’est une affaire de gout, l’idée est bonne, respecte juste bien la mise en place de fusible.
Dit toi toujours “que ce passe t’il si je court circuite le plus petit des câbles” -> “est-ce qu’il supportera l’intensité jusqu’à ce que le fusible de la ligne grille ?”
N’hésite pas si c’est pas clair
-
Nick237InvitéOui c’est très clair ! Merci Jonathan !
Du coup, je pense que je vais faire un câble pour chaque consommateur pour ne pas avoir des fusibles partout en effet 😉
Me reste à trouver un “bornier” avec de la place pour 50 câbles #sapindenoel 😉 -
Vanlife-FranceMaître des clés50 départs de courant ? Tu es sûre ? Si tu as 3 spots c’est un départ, tu l’es relis sur le même fil avec des Wagos
-
laurent 83Participantbonjour
JE DOIS COMMANDER MES FIL POUR LE 12V
sur aliexpress ils vendent du fil AWG tout diametreca donne quoi c est homologué ?? par rapport au H07VK ?
Et j ai ca en fils telephonique en 0.28 ca irai ?
-
Vanlife-FranceMaître des clésHello,
T’inquiète pas pour l’homologation, c’est un câble de commande et non un câble de puissance, les appareils victron et Truma, ils utilisent aussi un RJ45 pour la liaison à leurs écran de commande.
Celui en photo, c’est un que tu as en stock ? il possède plus que 8 fils, mais si c’est des souples et de 0,25 mm2 il y’a aucun soucis à l’utiliser.
La vous trouvez du 8 x 22 AWG (ce qui correspond à du 8 x 0,32 mm2) et c’est bien du souple ➡️ https://amzn.to/3WaUaMw
-
Vanlife-FranceMaître des clésConcernant les AWG sur Aliexpress, AWG c’est juste une autre mesure de section, la tu as un tableau d’équivalence ➡️ https://www.sab-cable.eu/cables-confection-technique-de-thermometrie/donnees-techniques/cables/assemblage-americain-du-cable.html
Pour ce qui est du H07VK ça veut dire que c’est du souple donc du multi brins et ça c’est primordiale que ce soit du multi brins
Voici un lien sur la différence du H07VK et le H05VK … ils y’a tellement de modele de fils ➡️ https://forums.futura-sciences.com/technologies/238401-difference-entre-cables-ho5-vk-ho7-vk.html
Du moment que c’est du souple (multi brins) et un bon dimensionnement de la section, et c’est ok
Essaye de viser du H07VK comme ça tu es sure que c’est du souple et tu es sure que le fil possède un bon isolant
Perso les fils électrique je n’achète pas sur Aliexpress, je suis pas convaincu de la qualité du cuivre utilisé, on le vois au morceau de fil sur les spots, c’est souvent plus gris que couleur cuivre. Ce qui n’est pas gênant pour 10 cm de fils sur des spots, mais sur des grandes distance ou sur des grosses section, je suis pas rassuré.
Regardez sur ce site, au moins c’est clair dans les descriptions ➡️ https://www.domomat.com/13210-cable-domestique-souple-h07vk-25-rouge-tubes-filh07vk25rgc100.html
-
-
laurent 83Participantok merci je vais rester sur les H07VK et le H05VK plus sur
-
laurent 83Participantjuste une confirmation je suis en stress pour l elec pouvez vous me confirmer
Victron Orion-Tr Smart Convertisseur CC 12/12-18 A (220 W)
je prévois du 16mm2 de section de câble je prend bien 18A de base de calcul donc 16mm2 ? ou je passe en 25mm2 pour être sur du coup
-
Vanlife-FranceMaître des clésIl nous faut la distance entre le Orion et la batterie porteur stp
Oui tu prends bien 18A pour le calcul
-
-
laurent 83Participantmince 6 mètres allé
-
Vanlife-FranceMaître des clésPour 12 mètres aller retour avec 18A de conso, du câble de 16mm2 est suffisant.
-
-
laurent 83Participantok merci pour la confirmation
-
sebcbien51ParticipantBonjour, je vais poser une question très c.., pour le câblage entre ma batterie nomade P210 pour la partie 220v, j’ai une rallonge neuve Schneider en 2.5mm, en souple de ce fait, je me demandais si vous aviez identifié une contrindications ? et si non, comme indiqué dans un autre poste, elle est déjà bien épaisse est-il nécessaire de la passer sous gaine ? Merci d’avance. Si la réponse a été donnée merci d’ignorer cette question.
Sur ce bonne journée et encore merci au boss d’avoir créé tout ce contenu et nous permettre d’apprendre des uns des autres :p) -
Max
InvitéBonjour à tous,
Une petite question sur les sections de cables car après calculs, ça me paraît assez important comme section.
Pour un lanterneau fiamma turbo vent (36W 3A au max), situé à 12m (aller-retour) de mon armoire électrique, je trouve 4mm2, ça consomme autant un lanterneau ?
Ensuite pour 3 spots (15w) au total pour 21m de cables, j’ai aussi 4mm2…
Et enfin pour la pompe Shurflo 2095 (3A) avec 10m de cables, pareil 4mm2…
Ces sections me semblent importantes, si quelqu’un pouvait confirmer mes calculs ou m’expliquer, si c’est le cas, ce qui ne va pas… je vous en serais très reconnaissant, merci d’avance.
-
-